<address id="fbdt9"></address>
    <address id="fbdt9"></address>

      <form id="fbdt9"><nobr id="fbdt9"></nobr></form>

      您好,[會員登錄] 專業、專注、用心服務鋼結構行業!
    1. 問題內容

      游客
      框架結構屋面斜梁節點,箱型柱加勁板是斜放還是平放?
      問題分類:鋼構技術   瀏覽:94  發布時間:2020-5-9 11:51:49

      各位,框架結構屋面斜梁節點,箱型柱加勁板是斜放好還是平放好?

      另一方向也是根斜梁,相當于一個人字形屋面

      回答問題
      為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
      我來回答:
      登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
      注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
      回答 共3條回答

      游客

      關鍵在于另一個方向有沒有鋼梁與之連接,另一個方向的鋼梁是如何放置。

      需要綜合考慮一下。

      回答:2020-5-9 11:51:53

      游客

      不管怎么放,都有點問題

      斜放,另一個方向的需要傾斜,沒法做垂直

      回答:2020-5-9 11:51:57

      何愿
      回答問題:85個
      點此咨詢

      加勁要斜放,至于另一個方向主梁,在實際設計中有平放也有按屋面斜率斜放的,并非是絕對的,通常平放要多于斜放。如果另一方向主梁是剛接且平放,柱頂肯定要平切且頂標高要等于或高于剛接梁標高。

      回答:2020-5-11 10:54:14
      不錯的回答!管理員給予了3積分獎勵